电伴热故障点如何检测以及空开总是跳的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-1 02:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电伴热长度在1000米以上,电源点位置比较少,多使用串联式恒功率电热带来为管道进行伴热,这种伴热带的一种劣势就是不可剪切,即使是质量非常好的进口产品,使用寿命非常长的产品,也需要对自限温电热带http://www.ahchangpu.com/进行故障检测,以保证现场的安全使用,检测工作是必不可少的。
  遥测对地绝缘正常,遥测伴热线和屏蔽层绝缘正常,遥测相间通路(2端都完全分开)。请教各位大侠能有什么方法快速的确定故障大概位置呢?
  可以使用寻找电缆故障点的办法,采用电桥精确测量相间通的两组电伴热的阻值,根据电伴热单位长度电阻值,由2*故障点长度阻值=测量阻值,计算出故障点长度。
  电伴热电箱的空开总是跳,总结为以下几点:
  1.线路有接地或短路的情况;
  2.检查回路的电流,检查空开的额定电流是否匹配
  3.开关的温度是否过高。